Технический форум по настройке и эксплуатации АТС
http://www.atsvtule.ru/forum/

соединение с задержкой
http://www.atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1707
Страница 1 из 2

Автор:  Виталий [ 10 дек 2015, 10:55 ]
Заголовок сообщения:  соединение с задержкой

добрый день.
к со-порту подключён абонент от пульта ПОС90. т.е. нажали кнопку со-линии - на пульте ПОС90 ответил диспетчер.
вопрос: меня слышит диспетчер пульта ПОС90 через 7-10сек, хотя её слышно сразу.
до атс - слышим друг друга сразу. при включенном LCR и без LCR результат тот же

Автор:  Dron [ 10 дек 2015, 11:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: соединение с задержкой

Какой способ набора для этой CO выставлен?

Автор:  Виталий [ 10 дек 2015, 11:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: соединение с задержкой

dtmf. но набора как токового нет. захватил линию и на ПОС90 отвечают диспетчера

Автор:  Dron [ 10 дек 2015, 11:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: соединение с задержкой

Кстати, вы ж никакие цифры не набираете - через какое то время соединение рваться должно.

Автор:  Виталий [ 10 дек 2015, 11:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: соединение с задержкой

ничего не рвётся, отвечают сразу на пульте ПОС90, только меня они начинают слышать через 7сек.
захватывали линию и отправляли любую цифру - результат тот же.
есть такие же соединения с другими атс(simens, md100) там сразу слышим друг друга.

Автор:  Dron [ 10 дек 2015, 11:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: соединение с задержкой

Поведение у вас такое, как будто на линии с пульсовым набором в 141 программе. И пока не отработает Transit Connect Timer абонента АТС не слышно.

Автор:  Dron [ 10 дек 2015, 12:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: соединение с задержкой

А каково значение LCO Connect Timer?

Автор:  Виталий [ 10 дек 2015, 12:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: соединение с задержкой

перевёл эту линию в пульс. с системника есть соединение и сразу слышат друг друга. с аналоговых аппаратов результат тот же(т.е. меня слышат через 7сек, я их сразу. при входящей - слышно сразу).
Transit Connect Timer - ведь это не транзитное соединение

Автор:  Dron [ 10 дек 2015, 12:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: соединение с задержкой

Погонял у себя - Transit Connect Timer никаким боком.
Вообще, хоть он так и называется, к транзиту как бы отношения не имеет. Его значение на пульсовых внешних линиях в том, что если не набрана следующая цифра по истечении данного таймера набор переключается в тон.

Автор:  Dron [ 10 дек 2015, 13:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: соединение с задержкой

Мои эксперименты выявили следующее.
Если для линии установлен пульсовый набор, то внешний абонент слышит внутреннего абонента сразу. Если для линии установлен тоновый набор, то внешний абонент слышит внутреннего абонента только после набора цифры. Это для системного аппарата.
Сейчас проверю, как оно для SLT.

Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/