Технический форум по настройке и эксплуатации АТС http://www.atsvtule.ru/forum/ |
|
Удаленная перезагрузка, сброс, занятие линии http://www.atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1730 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Markelych [ 03 фев 2016, 11:35 ] |
Заголовок сообщения: | Удаленная перезагрузка, сброс, занятие линии |
Есть ли на этой АТС возможность удаленной перезагрузки? (подключаюсь по TCP/IP) Пробовал PGM 450/452 - сбрасываются настройки. Также, интересует возможность удаленно занять/освободить линию. До этого имел дело с Самсунгом - там эти возможности были, а тут не нашел. |
Автор: | Dron [ 03 фев 2016, 11:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Удаленная перезагрузка, сброс, занятие линии |
Так, как раз, в PGM 450/452 System Reset By Software и есть перезагрузка. Если делали и сбрасываются настройки, то либо не включена батарейка(или уже померла), либо включена 4-я секция переключателя SW1. Смотрите Краткое руководство по запуску системы! |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |