Автор:  adminadmin1 [ 16 июл 2015, 09:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Смена плана нумерации IPECS 50A

6 линий горят но не все то 5 то 6

Автор:  Dron [ 16 июл 2015, 10:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Смена плана нумерации IPECS 50A

Ох. Давайте точную информацию!
Во-первых, какая, все же, АТС? LIK то разный...
Во-вторых, какие модули в системе?
По каденции. Вообще, сначала бы надо определить ее, т.е. узнать параметры сигналов отбой и ошибка вашей вышестоящей АТС. Я, обычно, выставляю 18-18 и 9-9 соответственно для busy и error.

Автор:  adminadmin1 [ 16 июл 2015, 12:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Смена плана нумерации IPECS 50A

iPECS-LIK,MFIM600,LIK-VOIM8,LIK-PRI,LIK-SLTM32,LIK-MCIM,LIK-VMIM, Интелектуальный коммутатор (24-10/100 Base-TX(RJ-45), 2/2 -10/100/1000 Base-T uplink Combo),Кабинет на 9 модулей, вкл. один БП 250 Вт, монтируется в 19" стойку LIK-MCKTE,LIK-DTIM24 Уважаемый администратор я думаю вам эти параметры нужны

Автор:  Dron [ 16 июл 2015, 12:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Смена плана нумерации IPECS 50A

Елки-палки! Так у вас нет никаких аналоговых внешних линий! У вас все внешние линии цифровые!
Так какие же линии у вас висят? Какие горят то светодиоды?
И не понятно, почему в теме, касающейся смены плана нумерации, мы обсуждаем то, что к плану нумерации никакого отношения не имеет...

Автор:  adminadmin1 [ 17 июл 2015, 04:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Смена плана нумерации IPECS 50A

LIK-VOIM8 вот этот блок горят зеленые лампочки приходиться перезагружать его когда лампочки горят у нас там заведены 6 городских линий с городской АТС я сам работаю на ТЭЦ извини администратор просто только в этом году установили АТС обучение не проходил взяли станцию повешали на меня учюсь сам.А почему я сюда зашол просто не знал что вам можно лично и отдельно писать.

Автор:  Dron [ 17 июл 2015, 12:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Смена плана нумерации IPECS 50A

adminadmin1 писал(а):
LIK-VOIM8 вот этот блок горят зеленые лампочки приходиться перезагружать его когда лампочки горят у нас там заведены 6 городских линий с городской АТС

Т.е., по SIP к провайдеру подключены?
У вас АТС за NAT? Порт 5060 используется и проброшен на АТС?
Может вас "бомбят" по SIP?
Кстати, а какие лампочки то горят? И что, при этом у вас что то не работает?

adminadmin1 писал(а):
А почему я сюда зашол просто не знал что вам можно лично и отдельно писать.

А зачем мне лично писать?! Просто темы надо новые создавать, а не писать обо всем в одной!