Технический форум по настройке и эксплуатации АТС http://www.atsvtule.ru/forum/ |
|
SIP регистрация MG300 http://www.atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1397 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | eav22 [ 22 апр 2014, 16:36 ] |
Заголовок сообщения: | SIP регистрация MG300 |
Провайдер SIP попросил перейти на регистрацию станции. Программист что ее настраивал сказал перевезти в SIP CO User ID Table(373)[N] Registration = yes Типа все остальные настройки уже забиты. А оно у провайдера не светиться... Куда копать??? Поможите люди добрые Сами мы не АТС-ники :) |
Автор: | Dron [ 22 апр 2014, 16:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: SIP регистрация MG300 |
А в SIP CO Additional Regist.(371) [N] нажать кнопочку Register? Да, и Registration Timer уменьшить, например, до 600 сек. |
Автор: | eav22 [ 22 апр 2014, 16:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: SIP регистрация MG300 |
А в SIP CO Additional Regist.(371) [N] нажать кнопочку Register? Сделано... Провайдер регистрации АТС не видит... Registration Timer = 60 сек. Поясню... До этой просьбы провайдера. АТС как мне объяснили работала на IP-шнике. Типа все вызовы проходили на IP код. А теперь они хотят чтобы все вызовы проходили "типа" на "логин". (если я правильно понял... так может что либо в настройках как оно было изменять надо??? |
Автор: | Dron [ 22 апр 2014, 17:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: SIP регистрация MG300 |
В SIP CO Additional Regist.(371) [N] User ID Start Index и User ID End Index указаны? Не забываем. что настраивается в этой программе для CO Group!!! Сами User ID в SIP CO User ID Table(373) [N] прописаны? И попробуйте перезагрузить АТС. |
Автор: | eav22 [ 23 апр 2014, 09:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: SIP регистрация MG300 |
Dron писал(а): В SIP CO Additional Regist.(371) [N] User ID Start Index и User ID End Index указаны? Нет пустые строки. (ЧО ПИСАТЬ???)Dron писал(а): Не забываем. что настраивается в этой программе для CO Group!!! да при выводе таблицы были введены значения CO групп 31-54 (написаны на Slot Assignment(101)[N] "5 CO 31 - 54 ACTIVE VOIB24" Dron писал(а): Сами User ID в SIP CO User ID Table(373) [N] прописаны? Index = 1 Registration User ID (Max 64) =№ телефона Authentication User ID (Max 64) =№ телефона Authentication User Password (Max 32) = ************ Registration = yes Usage = yes From Number = User ID Contact Number (PGM170-11,12) = User ID Firewall Routing = NO Contact (Max 32) = № телефона Вся таблица ниже ПУСТАЯ Dron писал(а): И попробуйте перезагрузить АТС. Делал, но подозреваю что зря...Учитывая открытые вами доп настройки. |
Автор: | Dron [ 23 апр 2014, 09:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: SIP регистрация MG300 |
eav22 писал(а): Dron писал(а): В SIP CO Additional Regist.(371) [N] User ID Start Index и User ID End Index указаны? Нет пустые строки. (ЧО ПИСАТЬ???)Ваш диапазон User ID Index. Он у вас один, правильно? Значит User ID Start Index = 1 и User ID End Index = 1. eav22 писал(а): Dron писал(а): Не забываем. что настраивается в этой программе для CO Group!!! да при выводе таблицы были введены значения CO групп 31-54 (написаны на Slot Assignment(101)[N] "5 CO 31 - 54 ACTIVE VOIB24" Ничего не понял! В какой Outgoing CO Group у вас линии VoIP(SIP)? eav22 писал(а): Dron писал(а): Сами User ID в SIP CO User ID Table(373) [N] прописаны? Index = 1 Registration User ID (Max 64) =№ телефона Authentication User ID (Max 64) =№ телефона Authentication User Password (Max 32) = ************ Registration = yes Usage = yes From Number = User ID Contact Number (PGM170-11,12) = User ID Firewall Routing = NO Contact (Max 32) = № телефона Вся таблица ниже ПУСТАЯ А АТС у вас за NAT, или на внешнем айпишнике? Или, проще, оно и раньше так было настроено? |
Автор: | eav22 [ 23 апр 2014, 10:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: SIP регистрация MG300 |
Dron писал(а): Ваш диапазон User ID Index. Он у вас один, правильно? Значит User ID Start Index = 1 и User ID End Index = 1. написалDron писал(а): eav22 писал(а): Dron писал(а): Не забываем. что настраивается в этой программе для CO Group!!! да при выводе таблицы были введены значения CO групп 31-54 (написаны на Slot Assignment(101)[N] "5 CO 31 - 54 ACTIVE VOIB24" Ничего не понял! В какой Outgoing CO Group у вас линии VoIP(SIP)? ну при заходе в программу "371" диапазон вводил "31-54" это диапазон указанный на плате IP также установлена плата потока Е1. она имеет диапазон "1-30" Dron писал(а): eav22 писал(а): Dron писал(а): Сами User ID в SIP CO User ID Table(373) [N] прописаны? Index = 1 Registration User ID (Max 64) =№ телефона Authentication User ID (Max 64) =№ телефона Authentication User Password (Max 32) = ************ Registration = yes Usage = yes From Number = User ID Contact Number (PGM170-11,12) = User ID Firewall Routing = NO Contact (Max 32) = № телефона Вся таблица ниже ПУСТАЯ А АТС у вас за NAT, или на внешнем айпишнике? Или, проще, оно и раньше так было настроено? да тут ничего не менял кроме Registration перевел шильдик с "NO" на "Yes" все остальное было настроено програмистом при подключении IP телефонии. |
Автор: | Dron [ 23 апр 2014, 10:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: SIP регистрация MG300 |
eav22 писал(а): ну при заходе в программу "371" диапазон вводил "31-54" это диапазон указанный на плате IP также установлена плата потока Е1. она имеет диапазон "1-30" Вот и я думаю, что тут вы путаетесь! 1-30, 31-54 это CO (линии), а в 371 программе настройки делаются для CO Group. Вопрос, в какую Outgoing Group у вас назначены линии VoIP? Линии SIP? См. CO Line Attribute(160~163) [N]. Вот эту группу надо вводить в 371 программе, впрочем, и в 370 программе! Уже писал об этом... eav22 писал(а): да тут ничего не менял кроме Registration перевел шильдик с "NO" на "Yes" все остальное было настроено програмистом при подключении IP телефонии. Тогда нормально. Хотя, неизвестно правильный ли, к примеру, введен пароль. |
Автор: | eav22 [ 23 апр 2014, 11:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: SIP регистрация MG300 |
Dron писал(а): eav22 писал(а): ну при заходе в программу "371" диапазон вводил "31-54" это диапазон указанный на плате IP также установлена плата потока Е1. она имеет диапазон "1-30" Вот и я думаю, что тут вы путаетесь! 1-30, 31-54 это CO (линии), а в 371 программе настройки делаются для CO Group. Вопрос, в какую Outgoing Group у вас назначены линии VoIP? Линии SIP? См. CO Line Attribute(160~163) [N]. Вот эту группу надо вводить в 371 программе, впрочем, и в 370 программе! Уже писал об этом... кажется понял... у меня 2 группы вызовов 5 и 6я. 5 поток Е1 6я SIP вывожу таблицы 370 и 371 для 6 той группы. и вбиваю туда проксю. Dron писал(а): eav22 писал(а): да тут ничего не менял кроме Registration перевел шильдик с "NO" на "Yes" все остальное было настроено програмистом при подключении IP телефонии. Тогда нормально. Хотя, неизвестно правильный ли, к примеру, введен пароль. провайдер сказал. на пароль пофиг, их системой он будет проигнорирован. |
Автор: | eav22 [ 23 апр 2014, 17:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: SIP регистрация MG300 |
ЗАРАБОТАЛО!!!! СПАСИБО!!!!!!! |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |