Автор: | Hovo [ 08 фев 2016, 10:58 ] |
Заголовок сообщения: | iPECS-MG 100 co line status OUT_OF_SERVICE |
такая проблема , городские лини 8. но последние три показывает что N/A 1 2 (LCOB8 #1) ANALOG CO IDLE 2 2 (LCOB8 #2) ANALOG CO IDLE 3 2 (LCOB8 #3) ANALOG CO IDLE 4 2 (LCOB8 #4) ANALOG CO IDLE 5 2 (LCOB8 #5) ANALOG CO IDLE 6 2 (LCOB8 #6) ANALOG CO OUT_OF_SERVICE 7 2 (LCOB8 #7) ANALOG CO OUT_OF_SERVICE 8 2 (LCOB8 #8) ANALOG CO OUT_OF_SERVICE Numbering Plan Type(110)[N] = 2 поменял Numbering Plan Type(110)[N] na 1 ,все лини сработали, но потом обратно поменял на 2 снова последние 3 показывает N/A '' CO 1 - 8 ACTIVE [1:Idle][2:Idle][3:Idle][4:Idle][5:Idle][6:N/A][7:N/A][8:N/A] '' как решить проблему, заранее спасибо. |
Автор: | Dron [ 08 фев 2016, 11:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: iPECS-MG 100 co line status OUT_OF_SERVICE |
Версия какая у вас на АТС? |
Автор: | Hovo [ 08 фев 2016, 11:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: iPECS-MG 100 co line status OUT_OF_SERVICE |
это наш ATC iPECS-MG/GS55M-1.7Ai MAR/11 Boot Version-1.0Ak AUG/10 OS Version-1.0Ak JUL/10 раньше всё работало почти месяц назад |
Автор: | Dron [ 08 фев 2016, 11:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: iPECS-MG 100 co line status OUT_OF_SERVICE |
Версию очень древняя! Если раньше работало, что делали последнее время? Просто так ничего не случается... |
Автор: | Hovo [ 08 фев 2016, 11:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: iPECS-MG 100 co line status OUT_OF_SERVICE |
Initialization(499)[N] > Initializ потом reset System |
Автор: | Dron [ 08 фев 2016, 11:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: iPECS-MG 100 co line status OUT_OF_SERVICE |
Т.е., это все началось после инициализации? А зачем вы ее делали? Что по составу плат в ящике, в котором LCOB8 стоит? |
Автор: | Hovo [ 08 фев 2016, 11:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: iPECS-MG 100 co line status OUT_OF_SERVICE |
12 слотов а LCOB8 на 2 ом |
Автор: | Dron [ 08 фев 2016, 11:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: iPECS-MG 100 co line status OUT_OF_SERVICE |
Меня не интересует все 12 слотов. Интересует, что еще есть в блоке, в котором стоит эта плата LCOB, у которой 6-8 порты в Out of Service? |
Автор: | Hovo [ 08 фев 2016, 11:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: iPECS-MG 100 co line status OUT_OF_SERVICE |
не понял я ваш вопрос могу дать код на Team viewer можете подключиться и посмотреть |
Автор: | Dron [ 08 фев 2016, 11:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: iPECS-MG 100 co line status OUT_OF_SERVICE |
Не понял, что непонятного?! Ваша плата, на которой три последних порта не работают, стоит в базовом блоке. Какие еще платы стоят в базовом блоке вместе с данной платой? Не знаю, как еще задать вопрос!... |