Автор: | naota [ 18 янв 2012, 08:27 ] |
Заголовок сообщения: | Добавление платы на рабочую Ipecs-mg 300 |
Возникла необходимость добавить dtib-12 на уже сконфигурированную атс. Так как это не основное мое занятие, возник вопрос: есть два блока, в основном (где системная плата) есть свободное гнездо под плату в крайнем нижнем углу(я так понял последнее), второй блок укомплектован полностью. Если вставить эту плату не собьется ли уже сконфигурированные настройка? И если ее добавить, как ее зарегистрировать (прошивка 1.7Ai) |
Автор: | Dron [ 18 янв 2012, 08:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Добавление платы на рабочую Ipecs-mg 300 |
А сколько сейчас у вас абонентов всего и в первом блоке, в частности? Вообще, что стоит в первом блоке? Если добавить плату, то настройки не собьются. В Slot Assignment(101)[N] прописываете плату в свободный слот, в Logical Slot Assignment(103)[N] прописываете ее логическое назначение - в STA для платы указываете Order следующий за последним. |
Автор: | naota [ 18 янв 2012, 08:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Добавление платы на рабочую Ipecs-mg 300 |
0 VM 1 - 4 AAUF 1 STN 1 - 12 DSIU 2 STN 13 - 36 SLIB24 3 STN 37 - 60 SLIB24 4 STN 61 - 84 SLIB24 5 STN 85 - 108 SLIB24 пусто второй 7 slib24 8 slib24 9 lcob12 10 lcob12 11 lcob12 12 lcob12 |
Автор: | Dron [ 18 янв 2012, 08:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Добавление платы на рабочую Ipecs-mg 300 |
naota писал(а): 0 VM 1 - 4 AAUF 1 STN 1 - 12 DSIU 2 STN 13 - 36 SLIB24 3 STN 37 - 60 SLIB24 4 STN 61 - 84 SLIB24 5 STN 85 - 108 SLIB24 пусто второй 7 slib24 8 slib24 9 lcob12 10 lcob12 11 lcob12 12 lcob12 По мануалу в блоке не должно быть более 108 абонентов (их у вас сейчас 108). Но, вроде, люди и больше прописывали. Сам не пробовал. Сделайте бекап предварительно и попробуйте прописать плату в свободный 6-й слот. Но, я бы, все же, сделал по другому (чтоб мануалу соответствовало) - перенес бы LCOB12 из 12 слота в 6-й с сохранением ее номерка в Logical Slot Assignment(103)[N], а DTIB12 прописал бы в 12-й слот. |
Автор: | naota [ 18 янв 2012, 08:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Добавление платы на рабочую Ipecs-mg 300 |
Огромное спасибо, буду пробовать, lcob12 на 12 слоте пока не забит линиями. И еще параноидальный вопросик, можно ли с определенных системных телефонов запретить программирование станции. |
Автор: | Dron [ 18 янв 2012, 08:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Добавление платы на рабочую Ipecs-mg 300 |
Естественно, можно! Даже НУЖНО!!! Station Port Attribute(121~124)[N]-->Keyset Admin |
Автор: | naota [ 18 янв 2012, 09:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Добавление платы на рабочую Ipecs-mg 300 |
еще раз спасибо, о результатах отпишусь когда станция будет свободна от работы. |
Автор: | naota [ 20 янв 2012, 08:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Добавление платы на рабочую Ipecs-mg 300 |
По поводу количества абонентов Емкость системы MPB MG-MPB100 MG-MPB300 Всего портов 200 414 Городские линии 80 240 Абоненты 120 324 В мануале прочитал что ее можно вставить в любой порт, вставил в шестой, работает. |
Автор: | Dron [ 20 янв 2012, 08:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Добавление платы на рабочую Ipecs-mg 300 |
naota писал(а): По поводу количества абонентов Емкость системы MPB MG-MPB100 MG-MPB300 Всего портов 200 414 Городские линии 80 240 Абоненты 120 324 В мануале прочитал что ее можно вставить в любой порт, вставил в шестой, работает. Это максимальная емкость - все верно! Но в мануале прописано, что в блоке должно быть не более 108 абонентов и всего 138 (если мне память не изменяет, там-слотов). И я вам писал, что люди ставили более 108 абонентов. Ок. Вы поставили - то же работает! По максимуму тайм-слотов вы уложились (по тому, как это ограничение точно действует!) - у вас получилось 124. Тут корейцы чего то того - указали 108 абонентов на блок максимум, а, фактически, уже второй подтвержденный случай, что может быть больше. |
Автор: | naota [ 20 янв 2012, 08:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Добавление платы на рабочую Ipecs-mg 300 |
да да общее кол-во (не наткнулся так на ограничения по блокам) ) видать заболеваю, башка ватная. |