Автор:  Igor [ 17 авг 2012, 15:35 ]
Заголовок сообщения:  СО через VOIB

Доброго дня.

Перевёл линии со втроеных 4-х(VoIP) на контролере на VOIB8, теперь при выходе на линию - длинные гудки, вроде, как линия занята. СОшки разбил по группам(160) в (150) разделил по абонентам, что еще нужно? На штатных VOIP каналах контроллера, такого не наблюдалось. Контроллер и VOIB8 в одной сети и в одном свиче. Заранее благодарен.

Автор:  Dron [ 17 авг 2012, 15:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: СО через VOIB

Zone Attribute(395)[N] --> VOIB Slot for RTP Relay.

Автор:  Igor [ 17 авг 2012, 16:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: СО через VOIB

Dron писал(а):
Zone Attribute(395)[N] --> VOIB Slot for RTP Relay.


Огромное спасибо, помогло